現在、新築中で、先日棟上が終わったばかりです。
それで棟上の前日に土台が組まれてたので確認に
行きましたところ、1本だけですが通し柱のすぐ横の
アンカーボルトが斜めに曲がってささっており、また
通し柱の土台の四角面の所に、幅5mmくらいのけっこう
深い亀裂が入ってました。
現場監督は、鉄筋に当たるために垂直に立てれないことが
あるし、夏場の暑い時は亀裂が入ったりすると
言いましたが、自らいろいろ調べてみたところ、コンクリートだせつ前に図面と照合しながらチェックをしてれば
修正出来たと言う事がわかりました。

すでに棟上してしまった以上、現時点で出来る補強を
するしかないのかと思っておりますが、
この土台の亀裂に関して、接着剤を注入するだけで
この先何十年も重みに耐えていけるのか不安です。
また、アンカーボルトが曲がってることで、地震などに
あった時、歪を生じないかとも不安です。

そこで専門家の方々のご見解を頂きたいのですが、
このような状況で、今出来る最も妥当と思われる
対応はどのようなことがありますでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。